14年专业变压器保养维修服务商
资信等级AAA级单位
全国咨询热线-
13096367290
我们都知道对于任何电器设备来说,都需要去维护,从而延长它的使用寿命,成都箱式变电站也不例外,今天成都箱式变电站维修厂家就来给大家讲讲成都箱式变电站的维护细则。
成都箱式变电站一般采用各单元互相独立的结构,分别设有变压器室、高压开关室、低压开关室,通过导线连成一个完全的供电系统。
变压器室一般放在后部。为了利便用户维修、改换以及增容的需要,变压器可以很容易的从箱体内拉出来或者从上部吊出来。由于变压器放在外壳内,其有益的因素是可以防止阳光直接照耀变压器而产生的温升,同时也可以有效地防止外力碰撞、冲击及产生触摸感电事故;其不利因素是对于变压器的散热提出了较高的请求。
高压开关室内安装有独立封锁的高压开关柜,柜内一般安装有产气式、压气式或者真空式负荷开关—熔断器组合电器,其上安装的高压熔断器可以**任一相熔断器熔断都可以使其主开关分闸,以防止缺相运行。另外还装有接地开关,其与主开关互相连锁,即只有分开主开关后,才可合上接地开关,而合上接地开关后,主开关不能关合,以此来**维护时的安全。在柜内还装有高压避雷器,全体开关的操作十分利便,只须使用专用配套手柄,就可实现全体开关的关合分断。同时还可以通过透明窗口观察到主开关的分合状况。
低压开关柜:一般低压开关柜内都装有总开关以及各配电分支开关、低压避霄器、电压以及总电流、分支电流的仪表显示,同时,为了更好的维护变压器运行安全,常常采用对于变压器上层油温进行监视的措施。当油温到达危险温度时,其可以自动休止低压侧工作(断开低压侧负荷),固然其动作值可以依据请求自行设定。
外壳及防护:成都箱变的各开关柜分别制成独立柜体,安装到外壳内,可以很利便的改换以及维护,同时也提高了防护能力以及安全性。其钢板外壳均采用特殊工艺进行防腐处理,使其防护能力可以到达20年以上。同时,上盖采用了双层结构以减少阳光的热幅射,其外观可以依照用户请求配上各种与使用环境相调和的色彩,以到达与自然环境相适应相装点的效果。
其它方面:美式箱变以及成都箱变都可以增添计量补偿等方面的功能,只不过是体积稍有增大而已。另外,成都箱变也可以采用肘式电缆头进行进线电缆插接。顺便指出,成都箱变的变压器一般均采用S9全密封低消耗变压器,而国外有的产品已采用非晶合金做变压器铁芯,以求得下降消耗。在国内非晶合金变压器已有小批量出产,换句话说,就是一次性投资较大,但其带来的经济效益仍是至关可观的。
以上就是有关成都箱式变电站维修厂家为大家带来的内容,不知道小伙伴们都掌握了吗?如果有需要的小伙伴记得及时联系我们,将竭诚为您服务!