浅谈干式变压器的保护系统

所属分类:常见问题    发布时间: 2022-04-29    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

成都变压器因为节能 ,适用于恶劣环境等特点,所以备受青睐。因此现在新建工厂的配电站大多数使用干式变压器。那么小编主要从干式变压器的保护系统方面,来介绍干式变压器的一些知识。

1、变压器门行程开关

变压器门行程开关有4个,这4个开关的每一组常闭触点都并联接起来,然后进入控制变压器的高压柜的综保装置。

变压器门关闭后,常闭触点都断开,无电信号输入综保。如果任何一个门开启后,常闭触点复位,就有电信号输入综保。

综保里面对这个信号的保护方式可以进行设置。可以设置为开门后高压柜报警,也可以设置为开门后高压柜跳闸,使变压器断电。

2、变压器门电磁锁

变压器门电磁锁有2个,前后活动门各有1个。

变压器通电运行以后,该锁一直通电(电压为AC220伏),此时用把手打不开门,以起到防止人员触电的作用。

电磁锁带电的时候要打开门,需用专用钥匙来打开。

成都变压器

3、变压器温度保护系统

该系统由温度传感器、温控器、冷却风机三部分组成。下面咱们来一 一介绍。

(1)温度传感器有3个,分别检测干式变压器A、B、C三相绕组(低压侧绕组)的实时温度。传感器图片如下图所示:

(2)温控器安装于变压器外壳的正面,变压器通电运行以后,温控器循环显示低压绕组A、B、C的实时温度。

温控器可通过按键对变压器的高温报警温度值、超温跳闸温度值进行设置。一般高温报警设为130℃,超温跳闸设为150℃。当变压器温度出现异常时,温控器的报警、跳闸等输出信号进入高压柜综保装置,综保会及时发出报警信号或使真空断路器跳闸以保护变压器。

(3)冷却风机安装于变压器绕组底部,当变压器温度达到风机启动的设定温度时,风机开始工作,给变压器降温,等温度降到设定的停止温度以后,风机停止运行。

4、微机保护测控装置

微机保护测控装置就是我们平时所说的综保,它是控制变压器的高压开关柜的重要组成部分,对变压器的保护起到了举足轻重的作用。作为电气维修人员,要运用好综保,主要就在于掌握好综保的参数设置。参数设置中主要有以下几点需好好把握。

(1)、高压开关柜是控制线路的,还是控制变压器的,二者有较大区别,要按实际情况进行设置。

(2)、高压开关柜内是2 PT 还是 3 PT,要根据柜内实际PT的接线方式进行设置,如果设置错的话,综保检测的电压值会有误。

(3)、高压柜内CT、PT的变比。

(4)、过流一段、过流二段、过流三段定值。

(5)、变压器门开动作方式,是报警还是跳闸。

(6)、变压器高温报警,超温跳闸要投入。

(7)、过负荷定置。

(8)、零序过流定值。

对于以上几点的设置,下面咱们来举例说明。以1250 KVA的干式变压器为例,综保设置如下:开关柜保护类型是变压器;电压接线方式是2PT,电流接线方式是3CT,PT变比是100,CT变比是30;高温告警投入,高温告警延时2s,超温跳闸投入,超温跳闸延时0s;变压器门开保护投入,变压器门开出口方式是跳闸;过流一段投入,过流一段定值是9.36A,过流一段延时 0 s,过流一段经低压闭锁投入;过流二段不投;过流三段投入,过流三段定值是 3.12 A,过流三段延时 0.1 s;过负荷投入,过负荷出口方式是告警,过负荷定值是 2.82 A,过负荷延时 5 s;零序过流一段投入,零序过流一段定值2.5a,零序过流一段延时 0 s,零序过流二段、零序过流三段不投。

特别提示:关于高压柜定值的设置,要严格按照当地电业局的下发的定值单执行!

小编的分享到这里就结束了,相信大家看完之后对于干式变压器的保护系统有了新的认识,更多资讯关注本站,如果有需要的话也可以及时联系小编哦!