我们都有遇到过在长时间使用变压器的时候,它会因为使用过长导致高温引起故障,这时候该怎么办呢?下面成都变压器维修厂家给大家介绍了几个方法,一起来看看吧!


成都变压器维修厂家


1、在新建时,应及时安装高、低压熔断器。在变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换。

2、高、低压熔断件的合理配置: ①容量在100kVA以上的干式变压器要配置(1.5~2.0)额定电流的熔断件。 ②容量在100kVA以下的干式变压器要配置(2.0~3.0)额定电流的熔断件。 ③低压侧熔断件应按额定电流稍大一点选择。

3、加强用电负荷实测工作,在高峰期来临时用钳型电流表对每台配变负荷情况进行测量,合理调整负荷,避免配变三相不平衡运行。

4、对于10kV配变低压侧电压在+7%~-10%范围之内,一般不允许调节分接开关。调节分接开关时,要由修试技术人员试验调整。

5、定期检查三相电流是否平衡或超过额定值。如三项负荷电流严重失衡,应及时采取措施调整。

6、在每年的雷雨季节来临之前,应把所有配电干式变压器上的避雷器送往修试部门进行检测,试验合格后及时安装。

7、在投运前应做好以下检测工作: ①带负荷分、合开关三次,不得误动。 ②用试验按钮试验三次,应正确动作。 ③用试验电阻接地试验三次,应正确动作。

8、定期清理配电变压器套管表面的污垢:检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地所用的引线有无断股、脱焊、断裂现象。用兆欧表检测接地电阻不得大于4Ω。